Replies: 2 comments 9 replies
-
Wenn du bei mehreren Punkten Nummern zu schreibst lässt sich besser antworten. Aktuell reagieren wir bei den custom_entities auf den device_type. Ist der device_type also HM-LC-Bl1PBU-FM, dann wird ein Cover erstellt. Beim HM-LC-Bl1PBU-FM erwarten wir dann auf Kanal 1 einen Datenpunkt LEVEL. Zu den Sensoren: Wenn es ein einfaches Mapping zwischen Parameter und Unit gibt ist das kein Problem. ABS_LUFTFEUCHTE -> g/m³ Bereits in HA gepflegte Konstanten wie TEMP_CELSIUS sind dabei natürlich zu verwenden, es können aber auch eigene Einheiten angegeben werden. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
A1: Es geht mir auch nicht um persönliche Datenpunkte. Das würde jedem zugute kommen der z.B. den A2: B1: B2: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wer nicht nur Homematic-Freund sondern auch Bastler ist kennt sicher die HB-xxx Aktoren / Sensoren aus der Selbstbau-Ecke.
Ich war erstaunt und erfreut das z.B. der
HB-UNI-Sensor1
fast korrekt dargestellt wird.Fast, weil z.B. Datenpunkte / Parameter, die so normalerweise auf einer CCUx / RM nicht vorkommen natürlich auch nicht korrekt behandelt werden.
Im Fall meines
HB-UNI-Sensor1
sind das die Datenpunkte / Parameter:"Taupunkt"
und"Abs_Luftfeuchte"
"Taupunkt"
ist die Taupunkttemperatur in °C"Abs_Luftfeuchte"
ist die Absolute Luftfeuchte in g/m³Aktuell habe ich die Darstellung mittels "customize" ausgebessert...
... und das sieht dann so aus:
(rot markiert die customisierten Parameter)
Die primäre Frage wär nun, ob es gewünscht ist solche speziellen Datenpunkte / Parameter mit in die Integration aufzunehmen, so das diese nach der Einrichtung gleich korrekt und vollständige angezeigt werden.
Hierfür könnte ich dann im Homematic-Forum bei den Entwicklern der Geräte um Auflistung der speziellen Datenpunkte / Parameter bitten und diese zusammentragen.
Bei der absoluten Luftfeuchte bin ich aber auch schon auf ein Problem gestoßen. HA kennt wohl weder
g/m³
nochg/kg
.Siehe: Concentration units
Ich kann aber nicht beurteilen ob das problematisch ist.
Auch hier habe ich wieder ein "Spezial-Problem", oder Wunsch...
(HM-xxx vs. HB-xxx)
Weil ich die Tasten eines HM-LC-Bl1PBU-FM für andere Zwecke nutzen wollte (sowie zum testen und spielen) habe ich den zu einem HB-LC-Bl1PBU-FM umgeflasht. Technisch gesehen ist das Gerät vollkommen identisch mit der Ausnahme, das sich die Tasten für DV's mit anderen Aktoren nutzen lassen. Also Kanal:1 ist der Rollladenaktor, :2 & :3 die Tasten. Die Tasten sind hier aber irrelevant da sie nur für DV's funktionieren und nicht von der Zentrale aus.
Vermutlich durch die andere Bezeichnung wird der Aktor nun nicht als Rollladenaktor erkannt.
Lässt sich da was machen?
Dann könnte ich auch den offenen Test mit
"DIRECTION"
durchführen.Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions